Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法

作者:老电工时间:2015-11-05 02:10:24

Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法

MB_REDSV块是SIMATIC Modbus/TCP Red V2的一个组件。这使得SIMATIC CPU与支持Modbus/TCP的第三方设备之间的通信成为可能。

Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现。过去,S7-400 H站上使用发布的CP时只允许通过502端口使用一个连接。

下表中列出的S7-400 CP 已发布,用于S7-400 H站的操作,且支持多个TCP连接。因此它们允许在本地端口502上使用多个连接。
 

如果要建立双边冗余,并使S7-400 H站作为Modbus服务器,Modbus客户端可以建立2个连接到CP0的502端口和2个连接到CP1的502端口。

图. 01
多路端口502的功能

在NetPro中为502端口建立一个被动连接,CP卡的固件依次处理到来的TCP消息。从S7用户程序的角度来看,一个多路复用的连接表现为一个单个连接。 在NetPro中显示和在特殊诊断中是累积的。也就是说当建立了至少一个连接时,状态显示为 "连接建立",但无法查看多少个Modbus客户端连接到502端口上。

配置
如果在双边冗余的情况下,S7-400 H站被配置为Modbus服务器,并使用多路端口502,则必须采用被动连接设置为CP0和CP1在502端口的创建一个未指定的连接。在MB_REDSV功能块的 id_0_a 和 id_1_a输入端指定对应NetPro的连接ID。

注意
如果在双边冗余的情况下,S7-400 H站作为Modbus服务器仅接受每个端口仅1个连接,则必须在NetPro中为每个CPU配置两个不同端口号的未指定的被动连接。然后必须在MB_REDSV功能块的 id_0_a, id_1_a, id_0_b and id_1_b输入端进行相应的设置。

图. 02
通过CP 343-1实现单边冗余

以下CP 343-1支持单边冗余:
CP 343-1 Lean (订货号: 6GK7343-1CX10-0XE0) V2.1 及更高
CP 343-1 Standard (订货号: 6GK7343-1EX30-0XE0) V2.0.16 及更高
同样,对于端口502来说仅需一个指定的连接。然后仅需设置功能块MB_REDSV的输入端id_0_a。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。