一、西门子plc并联电路块的串联连接指令

电路块的串联连接指令为ALD(And Load)。

两条以上支路并联形成的电路叫并联电路块。当出现多个并联电路块串联时,就不能简单地用触点串联指令,而必须用块与指令来实现逻辑运算。

ALD(And Load):块与指令。用于并联电路块的串联连接。

如图,为ALD指令的用法。 
 

(a)梯形图(b)语句表
图 ALD指令

使用说明:

1)在块电路开始时要使用LD和LDN指令。

2)在每完成一次块电路的串联连接后要写上ALD指令。

3)ALD指令无操作数。

二、plc串联电路块的并联连接指令OLD、并联电路的串联连接指令ALD

1、串联电路块的并联连接指令OLD

两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时,分支开始用LD、LDN指令,分支结束用OLD指令。OLD指令与后述的ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。

2、并联电路的串联连接指令ALD

两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。

三、SIEMENS S7-200 并联电路的串联连接指令ALD

两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。

四、西门子PLC触点串联指令A(And)、AN(And not)
 
1)指令功能
A(And):与操作,在梯形图中表示串联连接单个常开触点。
AN(And not):与非操作,在梯形图中表示串联连接单个常闭触点。
 
2)指令格式如图1所示

图1  A/AN 指令的使用


3)A/AN 指令使用说明
A、AN是单个触点串联连接指令,可连续使用。如图2所示。

图2

若要串联多个接点组合回路时,必须使用ALD指令。如图3所示。

若按正确次序编程(即输入:“左重右轻、上重下轻”;输出:上轻下重),可以反复使用=指令。如图4所示。但若按图5所示的编程次序,就不能连续使用“=”指令。
A、AN的操作数:I、Q、M、SM、T、C、V、S。