西门子step7中自写FC块、FB块放入库中的方法

作者:老电工时间:2015-12-02 07:19:43

西门子STEP7中自写FC块、FB块放入库中的方法

在STEP7中如何创建库并将自己写得FC块、FB块放入自己创建的库中。

如何给自写FC快、FB块加密?

一、西门子STEP7内库制作 

1、在STEP7中如何创建库并将自己写得FC块、FB块放入自己创建的库中。

在做一个项目时如一些经常使用的功能,如设备累计使用时间,使用SFC17及SFC19在step7内做报警等等。

可以日常时间做一些库放在STEP7内C:\Program Files\Siemens\Step7\S7LIBS内,以后做做项目时在编辑的块内可以看见自己做的库内容,方便调用,可显著减少编程时间。

具体做法:

打开SIMATIC Manager编程软件。

1、点击文件内新建项目。

2、给新建项目命名,将项目类型选择为库。存储位置可以不用该默认,确认设置后进入项目。

3、项目中插入FB,FC块,编辑FB,FC块内部变量全部使用局域变量,不使用如M,I,Q,共享数据块或其他全局数据。

如果使用全局数据可能会造成同线圈输出等问题,注意OB不能作为库使用。

4、做好后保存块后即可在以后项目中使用,很方便。

二、如何实现自写程序中FC快、FB块的加密

程序块保护的实现方法:

1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2、将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);

3、在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;

4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;

5、存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);

6、现在就完成了程序块的加密保护;