西门子s7-200子程序中定时器的用法
1、定时器在子程序中的表现:
在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器的失控。
不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通;(100ms 时基的定时器会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)。
如果用 SM0.0 调用子程序;或者在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器会正常运行。使用条件调用含有定时器的子程序时,一定要注意时序逻辑,以免造成程序运行错误。
2、使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何工作不规律?
注意《S7-200系统手册》中,或者前文关于三种定时器刷新规律的描述。
按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在造成上述问题的机制。
定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。