首页 > plc > 西门子plc

西门子s5 plc指示灯故障的维修方案

作者:老电工时间:2015-09-29 16:44:25

西门子s5 plc指示灯故障的维修方案

西门子S5 plc,具体型号:6ES5928-3UA12,在系统停电重新送电后出现plc报警现象,RUN、STOP灯全亮,BASP报警灯亮。

将开关扭转STOP位置RUN、STOP灯还是全亮,复位plc故障同样不能消除,请确认plc是否坏了,还是程序出现问题(此plc带64k的EPROM卡)。

维修方案:

1、重新装载程序(将EPROM卡内的程序重新COPY至CPU),故障消除。

2、西门子plc维修各指示灯报警说明
RN灯: CPU 运行指示灯
ST灯: CPU 停止运行指示灯
ST灯闪亮时表示PLC 有故障
注: 当RN/ST开关由ST位置拨到RN位置时, RN灯和ST灯同时亮, 表示进入启动状态
QVZ灯: 超时( 一个模板被寻址后60us内不回答就产生QVZ超时 )
ZYK灯: 扫描时间超时 (RS96设定值)
BASP灯: 禁止数字输出点输出

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读