首页 > plc > 西门子plc

plc模拟量输入接线方法详解

作者:老电工时间:2015-09-11 11:21:17

plc模拟量输入接线方法

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,区别:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。

因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。

因此,当plc的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,plc只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当plc的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,plc的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24v的电源,以驱动两线制传感器工作。

一、传感器型号
1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。
2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。

二、plc:
1、(以2正、3负为例)两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。

2、(以2正、3负为例)四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。

3、(以2正、3负为例)四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

4、(以2正、3负为例)电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读