西门子plc模块地址的分配方法
1.第一个模块占用多少位?8位还是按最大位数16位来分配?
8位。
2.第一个模块是否占用32个点的地址?
在S7-300中,如是系统指定,不是32点,是8点。如果是用户自定义,则有所不同。
S7-200地址分配原则(由系统指定):
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“plc > Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。
S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
S7-300地址可由系统指定,有可由用户定义。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
11-17
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
04-25
04-23
04-23
04-23
03-13
03-13
03-09