西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别

作者:老电工时间:2020-02-21 09:51:39

有关西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别,S7-200 SMART的CPU集成了一个以太网接口和RS-485接口,S7-200和S7-200 SMART都用向导来组态以太网通信,共计六点区别。

西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别

西门子S7-200和S7-200 SMART的以太网通信都采用S7协议的单向通信,可以作客户机或服务器,每个读操作最多传输222字节,每个写操作最多传输212字节。

性能区别:

1、S7-200 SMART的CPU集成了一个以太网接口和RS-485接口。S7-200的以太网通信需要配备一块价格比CPU 226还高的CP 243-1以太网模块。

2、S7-200 SMART的以太网接口有一个用于编程计算机的连接,还有8个用于hmi(人机界面)的连接,8个用于以太网设备的主动的GET/PUT连接,和8个被动的GET/PUT连接。

上述的25个连接可以同时使用。S7-200 SMART与高性价比的SMART 700 HMI配合使用非常方便。
CP 243-1只有一个用于编程计算机的连接,和8个S7连接。

3、S7-200和S7-200 SMART都用向导来组态以太网通信。S7-200 SMART的GET/ PUT向导的操作简化到了极致,S7-200的以太网向导需要多设置十多个参数。

4、S7-200的以太网通信需要调用向导生成的ETH0_CRL,对于每一个连接、连接中的每一个数据传输,都需要调用一次向导生成的子程序ETH0_XFR。S7-200 SMART的以太网通信只需要调用一次向导生成的NET_EXE子程序。

5、S7-200在以太网通信中作服务器也需要用向导来组态,并调用子程序ETH0_CRL。而S7-200 SMART作服务器不需要用向导来组态,也不需要调用通信子程序。

6、S7-200 SMART之间用以太网通信交换数据不需要附加的硬件成本,比S7-200的网络读写指令的MPI通信的字节数(16字节)和传输速率大得多。S7-200 SMART通过以太网还可以与S7-1200和S7-300/400通信。