wincc flexible系统函数用法大全

作者:老电工时间:2015-09-19 14:26:21

wincc flexible系统函数用法

下列表格显示了按组排列的可用系统函数。在 WinCC flexible 中,下列名称惯例应用于系统函数:以动词(例如“Start”或“Activate”)开头的系统函数可以用在脚本中。
以“Get”开头的系统函数用于读取值,例如从变量中读取。

以“Set”或“Write”开头的系统函数用于写入值,例如写入到变量中。

以 ActiveX 控件的名称(例如 HTMLBrowser)开头的系统函数不能在脚本中使用。

在脚本中使用系统函数请在脚本中使用系统函数的英文名称。如果该系统函数可以在脚本中使用,那么该系统函数的英文名称也可以找到,例如:
GetPassword (Tag)
 
一、报警函数

1、ClearAlarmBuffer
应用:删除HMI设备报警缓冲区中的报警。
说明:尚未确认的报警也被删除。

2、ClearAlarmBufferProtoolLegacy
应用:该系统函数用来确保兼容性。
它具有与系统函数“ClearAlarmBuffer”相同的功能,但使用旧的ProTool编号方式。

参数:
Alarm class number
将要删除其消息的报警类别号:
-1 (hmiAllProtoolLegacy) = 所有报警/事件
0 (hmiAlarmsProtoolLegacy) = 错误
1 (hmiEventsProtoolLegacy) = 警告
2 (hmiSystemProtoolLegacy) = 系统事件
3 (hmiS7DiagnosisProtoolLegacy) = S7 诊断事件

3、SetAlarmReportMode
应用:确定是否将报警自动报告到打印机上。

4、ShowAlarmWindow
应用:隐藏或显示 HMI 设备上的报警窗口。

5、ShowSystemAlarm
应用:将已传递参数的值显示为 HMI 设备上的系统报警。

、编辑位

1、InvertBit
应用:对给定的“Bool”型变量的值取反。
如果变量具有值 1(真),它将被设置为 0(假)。如果变量具有值 0(假),它将被设置为 1(真)。
说明:不要使用循环事件或递归事件或具有外部变量的系统函数。
在画面中创建一个开关。该开关连接到外部布尔类型变量“Tag1”。将系统函数“InvertBit”分配给“更改”事件。该系统函数连接到外部变量“Tag1”。
在运行期间,这会导致无法预料的行为。

2、InvertBitInTag
应用:对给定变量中的位取反:
如果变量中的位为值 1(真),它将被设置为 0(假)。
如果变量中的位为值 0(假),它将被设置为 1(真)。
在改变了给定位之后,系统函数将整个变量传送回 PLC。不检查此过程期间变量中是否有其它位发生更改。在变量被传送回 PLC 之前,操作员和 PLC 对变量具有只读访问权限。
说明:如果 PLC 支持 BOOL 型变量,不要使用该系统函数。而是使用“InvertBit”系统函数。
不要使用循环事件或递归事件或具有外部变量的系统函数。
在画面中创建一个开关。该开关连接到外部布尔类型变量“Tag1”。将系统函数“InvertBitInVariable”分配给“更改”事件。该系统函数连接到外部变量“Tag1”。
在运行期间,这会导致无法预料的行为。

3、ResetBit
应用:将“Bool”型变量的值设置为 0(假)。

4、ResetBitInTag
应用:将给定变量中的一个位设置为 0(假)。
在改变了给定位之后,系统函数将整个变量传送回 PLC。不检查此过程期间变量中是否有其它位发生更改。在指示的变量被传送回 PLC 之前,操作员和 PLC 对变量具有只读访问权限。
说明:如果 PLC 支持 BOOL 型变量,不要使用该系统函数。而使用系统函数“ResetBit”。

5、SetBit
应用
将“Bool”型变量的值设置为 1(真)。

6、SetBitInTag
应用:将给定变量中的一个位设置为 1(真)。
在改变了给定位之后,系统函数将整个变量传送回 PLC。不检查变量中的其它位是否同时发生了改变,在变量传送回 PLC 之前,操作员和 PLC 只能读取该变量。
说明:如果 PLC 支持 BOOL 型变量,不要使用该系统函数。而使用系统函数“SetBit”。

7、ShiftAndMask
应用:此系统函数将源变量的输入位组合格式转换成目标变量的输出位组合格式。这包括移动位和掩码位。
说明:如果源变量为有符号的整型数据类型,即带有符号“-”,则最左侧位为“1”。符号位向右侧移动后,该位将由“0”填充。符号变为“+”。
如果源变量和目标变量具有不同的位数,则要确保目标变量中的值未超出值的范围。