西门子s7-300 plc各区的功能
西门子s7-300 plc各种区的作用:
P区,作用为指针,经常用于程序中间接寻址。
I区,作用为外部输入,即模块上的输入点
Q区,作用为外部输出,即模块上的输出点
M区,作用为程序中间变量(全局变量)
DB区,作用为程序中DB块中存储的变量
L区,作用为某一个功能块中的内部变量(非全局变量)
V区,作为变量存储器,相当于内辅助继电器
西门子PLC编程变量存储区和位存储区的区别
区别在于字节数。V字节在4000以上,M就18个
用起来设置掉电保持了完全一样。
300没有V,但有数据块
用法上区别不大,但各有特点。
V区:容量大,偏重于存放数据。寻址时一般按字节、字、双字寻址,当然也可按位寻址。
M区:容量小,偏重于存放位状态。寻址时一般按位寻址。当然也可按字节、字、双字寻址。
有什么严格的区别?要看是否按照下述约定来使用了。
西门子的例程中是按照下述约定来编程的:
1.变量存储器(V)(相当于内辅继电器)
PLC执行程序过程中,会存在一些控制过程的中间结果,这些中间数据也需要用存储器来保存。变量存储器就是根据这个实际的要求设计的。变量存储器是S7-200CPU为保存中间变量数据而建立的一个存储区,用V表示。可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。共有5120个字节.
2.位存储器(M)区
PLC执行程序过程中,可能会用到一些标志位,这些标志位也需要用存储器来寄存。位存储器就是根据这个要求设计的。位存储器是S7-200CPU为保存标志位数据而建立的一个存储区,用M表示。该区虽然叫位存储器,但是其中的数据不仅可以是位、还可以是字节、字或双字.共有32个字节.
作用是一样的东西,区别就是M数比V要少,所以你完全可以全用V,可以不用M,相当于一个生产工厂,假如生产同一个产品,那么这一个是小工厂,一个是大工厂,还有一个最大的区别就是,M点不可以设为断电保持,而V可以设为断电保持,当将其设为断电不保持之后,那它的作用与M完全一样,记住是一样。
M0-M13存储区有一个特殊用途,就是将它们设为掉电保存后,里面的数据会永久保存,不受断电影响。
200中M区和V区用起来没有区别。M区比V区小。我习惯只用V区。
300中的M区就相当于200中的V区,一点区别都没有。V区怎么用,300中的M区就怎么用。