dp从站闪断故障原因分析

作者:老电工时间:2015-09-12 15:14:12

dp从站闪断故障处理方法

使用时间较长的dp网络可能出现 “闪断”的情况,即偶尔瞬间断开,很快又恢复正常。如果没有下载ob86,闪断时cpu将会停机。现在普遍采用下载一个空的ob86来解决闪断造成停机的问题。

这样做有风险,如果不是闪断,而是真实的网络故障或从站的故障,如果不停机,可能会引起灾难性的后果。

为此可以采用以下措施,判断是闪断还是持久性的从站故障。

1、在ob86中判断是哪个网络哪个从站的故障。如果是“进入的事件”(故障出现),将该从站专用的m位置位。如果该从站的故障是“离开的事件”(故障消失),将该从站专用的m位复位。

2、在ob1中,用该m位起动200ms的定时,定时时间到时调用sfc 46(stp),使cpu停机。如果是闪断(该m为为1的时间不到200ms),该定时器的定时中止,不会停机。

3、用一个字来记录调用ob86的次数,用hmi显示调用ob86的次数。

如果闪断的故障出现很频繁,则必须对硬件进行处理,例如,更换dp连接器,解决接地、屏蔽、等电位连接、抗干扰等方面的问题。