profibus中dp与pa的区别如下:
dp/pa:通信速率:一个是高度,一个是低速;
dp:设备一级的,高速数据传输;
profibus dp和pa的差别在物理层,二者都从现场设备存取相同的数据。
profibus dp:直接整合到simatic plc,但必须使用耦合器(coupler)才能将profibus pa转换成profibus dp信号。
profibus dp提供最高12 mbit/s (mag6000 and mass6000 只支持1.5 mbit/s) 的通信速率,但profibus pa只有一个固定的通信速率 31,25kbit/s。
profibus pa可以应用于本安等防爆场合,但profibus dp不能。
profibus-dp:用于设备级控制系统与分散式i/o的通信,其计旨在用于设备一级的高速数据传送。
profibus-pa:专为过程自动化设计,可以使传感器和执行机构联在一根总线上,并且有本质安全规范。
profibus dp和pa在应用方面的区别,已解释的非常清楚,下面来看下它们在物理层方面的区别:
(1)dp采用rs485电气标准,两根电缆仅传输数据,不能供电;pa采用iec1158-2 mbp-is标准,两根电缆除了传输数据外,还可以为仪表供电;
(2)传输速率方面,dp可以是9.6k、19.2k、45.45k、93.75k、187.5k、1.5m、3m、6m、12m;pa只能为31.25k;
(3)编码方面,dp为nrz,即不归零编码;pa为manchester,即曼彻斯特编码;
(4)数据格式方面,dp为基于字符的异步传输方式,每个字符包括11位,即1个起始位、8个数据位、1个停止位和1个奇偶校验位;pa为基于帧的同步传输方式,每次发送一个数据帧;
(5)数据校验方面,dp为1 bit的奇偶校验;pa为16 bit的crc校验。