西门子s7-300的结构与模块

S7—300是模块化的组合结构,根据应用对象的不同,可选用不同型号和不同数量的模块。并可以将这些模块安装在同一机架(导轨)或多个机架上。与CPU312IFM和CPU313配套的模块只能装在一个机架上。除了电源模块、CPU模块和接口模块外,一个机架上最多只能在安装八个信号模块或功能模块。

CPU314/315/315-2DP最多可扩展为四个机架,IM360/IM361接口模块将S7—300 背板总线从一个机架连接到下一个机架,如图2.3所示。

中央处理单元总是在0号机架的2号槽位上,1号槽安装电源模块,3号槽总是安装接口模块。槽号4至11,可自由分配信号模块、功能模块和通信模块。需要注意的是,槽位号是相对的,每一机架的导轨并不存在物理的槽位。

用于发送的接口模块IM360,装在0号机架3号槽。通过专用电缆,将数据从IM360发送到IM361。IM360 和IM361的最大距离为10m.IM361上有指示系统状态和故障的发光二极管LED,如果CPU不确认此机架,则LED闪烁,可能是连接电缆没接好或者是串行连接的IM361关掉了。

具有接受功能的接口模块IM361,用于S7—300 的机架1到机架3的扩展,通过连接电缆把数据从IM360接收到IM361或者从一个IM361传到另一个IM361。IM361 和IM361之间的最大距离也为10m。IM361不仅提供数据传输功能,还将24V直流电压转换为5V直流电压,给所在机架的背板总线提供直流5V电源,供电电流不超过1.2A,CPU312IFM不超过0.8A。

因此,每个机架所能安装的模块数量除了不能大于8块外,还要受到背板总线5V供电电流的限制,即每个机架上各模块消耗的5V电流之和应小于该机架最大的供电电流。

如果只扩展两个机架,可选用比较经济的IM365接口模块对,这一对接口模块由1m长的连接电缆相互固定连接。IM365不提供直接5V电源,此时,在两个机架上直流5V的总电流耗量限在1.2A之内。且由于IM365不能给机架1提供通信总线,所以在机架1上只能安装信号模块,而不能安装通信等其它智能模块。