【图】西门子plc数据传送指令MOV的用法举例

作者:老电工时间:2015-10-28 16:47:54

一、西门子plc数据传送指令MOV的用法
 
数据传送指令MOV,用来传送单个的字节、字、双字、实数。

指令格式及功能,如表1:
 

 
表1 单个数据传送指令MOV指令格式
使ENO = 0即使能输出断开的错误条件是:SM4.3(运行时间),0006(间接寻址错误)。

例,将变量存储器VW10中内容送到VW100中。

程序:

二、西门子plc 数据传送指令的应用说明

问题:

常开触点I0.0  常闭触点I0.1和传送指令MOV-B组成网络1,在传送指令中把数据1传送给地址QB0,当按下I0.1时Q0.0灯亮,为何按下常闭触点I0.1时为什么Q0.0灯不熄灭呢?如何让它灭掉,是不是MOV-B指令把1传给QB0后QB0的数值一直是1不受I.01的影响? 

解答:

常开触点I0.0  常闭触点I0.1和传送指令MOV_B组成网络1,当MOV_B指令前的条件满足时,会将值1赋给QB0,也就是将Q0.0置1。这时你若按下常闭触点I0.1,虽然可以使MOV_B指令前的条件不再满足,导致此指令不再执行,但是这时QB0的值已经是1了,上述动作并没有改变QB0的值,因此Q0.0不会熄灭。

这里要理解数据传送指令和线圈指令的区别,前者只要条件满足就执行,条件不满足时不会改变状态;后者完全依附于线圈前的执行条件,条件满足为1,不满足就是0。

想让Q0.0熄灭的话,1楼正解,传送0到QB0即可。

三、西门子S7-200 PLC的数据传送指令

1、单个数据传送

单个数据传送指令包括字节、字和双字传送指令。

梯形图中的指令盒形式

图3 单个数据传送指令的梯形图指令盒形式
指令格式为:MOV IN,OUT

2、数据块传送

指令类型:字节、字或双字的N个数据成组传送。

梯形图中的指令盒形式如图4所示。

功能:使能输入(EN)有效时,把从输入(IN)字节开始的N个字节数据传送到以输出字节(OUT)开始的N个字节、字或双字中。

图4 数据块传送指令的梯形图指令盒形式

例子,将变量存储器VW100中内容送到VW200中。

梯形图程序如图5。

图5 数据传送指令应用