西门子s7-300模拟量灯亮故障怎么办?
系统因cpu坏(6ES7 312-1AD10-OABO),更换了新的cpu(6ES7 312-1AE14OABO)后,出现如下问题:
1、两个cpu能否互换?如能互换要注意什么事项?
2、互换后,新的CPU灯指示正常.但有三个模拟量模块(AI8*RTD\AO8*12位\AI8*12位)上的SF灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了.从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?
答:
1.两个cpu能否互换?如能互换要注意什么事项?
更换型号不同的CPU,需要改变硬件组态中的CPU型号,其后重新下载硬件组态。
2、互换后,新的cpu灯指示正常.但有三个模拟量模块(ai8*rtd\ao8*12位\ai8*12位)上的sf灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了。
从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?
SM331 SF灯亮表明硬件故障。
可能的原因:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符等。
以前应用是没有问题,由于更换CPU后发生此问题,并没有拆卸SM331,则是设置问题。
由于更换CPU后发生此问题,并拆卸过SM331,则是安装与接线问题。