西门子plc的二种工作模式

作者:老电工时间:2022-09-18 14:29:41

有关西门子plc的二种工作模式,西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。

一、西门子plc的工作模式

西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,可以通过手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。

当plc操作系统检测到重大错误时,cpu将强制从run模式改为stop模式。只要重大错误存在,plc就不能从stop模式转为run模式。

在stop模式中,可以利用编程计算机在plc中建立与编辑程序,但不能循环执行plc程序;在run模式中不但可执行程序,还可以建立、编辑和监控plc程序的操作状态和数据。

当用micro/win 32编程软件通过计算机监控plc工作状态时,cpu模块上的模式转换开关应设为term或run模式。

模式开关设为term,并不会改变plc原有的操作模式,但在这种情况下,可以通过micro/wn 32更改plc操作模式。

二、西门子PLC操作模式和模式转换

1、操作模式

操作模式描述了CPU 在某个特定的时间点的状态。在编程启动、测试控制器和故障诊断时了解CPU 的操作模式是有用的。

S7-300 和S7-400 可采取以下操作模式:

 STOP (停机)

 STARTUP (启动)

 RUN (运行)

 HOLD (保持)

在STOP 模式,CPU 检查所有组态模板或由缺省地址设置的模板是否实际存在,并且将I/O设置为预定义的初始状态。在STOP 模式下用户程序不执行。

在STARTUP 模式下,要区别启动类型“warm restart(暖启动)”“cold restart(冷启动)”和“hot restart(热启动)”:

 在暖启动中,程序处理从头开始,使用系统数据和用户地址区的初始设置(非记忆的定时器、计数器和位存储被复位)。

 在冷启动中,读入过程映像输入表并且STEP 7用户程序从OB1的第一条指令开始处理(也适用于暖启动)。

- 所有由SFC在工作存储器中生成的数据块都被删除;保留下来的数据块具有来自装载存储器的预设值。

- 过程映像区和所有定时器、计数器及位存储被复位,无论它们是否是可记忆的。

 在热启动中,程序从中断的断点处继续运行(定时器、计数器和位存储不复位)。热启动只在S7-400 CPU上是可能的。

在RUN 模式下,CPU 执行用户程序,更新输入和输出,处理中断和过程故障信息服务。

在HOLD 模式,用户程序的执行被暂停,可以单步地测试用户程序。只有当使用编程器进行测试时才有可能处于HOLD 模式。

在所有这些模式中,CPU 可以通过多点接口(MPI)进行通讯。

附录

A-2

其它操作模式

如果CPU 尚未作好操作准备,它可以处于以下几种模式:

 off,即电源关断。

 故障,即有故障出现。

要检测CPU 是否有故障,将CPU 切换到STOP,关断电源再通电。如果CPU 启动,打开诊断缓冲区并对问题进行分析。如果CPU 不启动,则需要换新的了。

操作模式转换

下表所示的操作模式转换的条件。

转换 描 述

1.在接通电源后,CPU处于STOP模式

2.CPU转为STARTUP模式:

 用钥匙开关或编程器将CPU转为RUN或RUN-P后

 由通电自动触发起动之后

 如果执行了RESUME或START通讯功能

在以上的后两种情况下,钥匙开关必须在RUN或RUN-P

3.CPU转回STOP模式,当:

 在启动过程中检到错误

 由钥匙开关或由编程器将CPU转为STOP

 在启动OB中执行了停机命令

 执行了STOP通讯功能

4.在启动程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式

5.在启动程序中设置了断点并且执行了”EXIT HOLD”命令(测试功能),CPU转为STARTUP模式

6.CPU转为STOP模式,当:用钥匙开关或通过编程器将CPU转为STOP,执行了STOP通讯命令。

7.如果启动成功,CPU转为RUN

8.CPU转回STOP模式当:

在RUN模式下检测到错误且相应的OB块没有装载

 用钥匙开关或编程器将CPU转为STOP

 在用户程序中执行了STOP命令

 执行了STOP通讯功能

9.当用户程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式

10.当设置了断点且执行了”EXIT HOLD”命令时,CPU转为RUN模式操作模式优先级。

如果同时有多个模式转换请求,则高优先级的操作模式被选中。例如,模式选择开关设为RUN,试图在编程器上将CPU 设为STOP,因为这一模式具有高优先级,所以CPU 转为STOP。

优先级 模式

最高 STOP

HOLD

STARTUP

最低 RUN