西门子plc调节阀模拟量输出应用实例
1、控制要求
图1,为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀
2、电气接线图
如图2,为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5。
图2 调节阀模拟量输出接线图
3、硬件配置
A、在s7-300 plc中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。
图3 添加AO硬件
B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。
图4 设置模拟量模块的常规属性
C、设置模拟量模块的地址属性,输出属性,这里采用电压输出。模拟量输出模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;接地短路(仅对于电压输出);断线(仅对于电流输出);无负载电压L+。
D、保存硬件配置并下载,通过“在线”命令可以读出该模块的信息,包括故障信息。
4、软件编程
跟模拟量输入编程一样,模拟量输出也可以采用MOVE指令来进行,如将数值10000送入到PQW128,这时候可以测得该通道的模拟量输出电压为3.62V。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。