西门子plc更换电池引起电池故障信号怎么办?

来源:电工天下时间:2015-10-31 12:39:56 作者:老电工手机版>>

西门子plc更换电池出现电池故障信号的问题

西门子s7-400 cpu使用的是锂电池(锂/亚硫酰氯)。锂电池在长期放置的情况下会生成钝化膜,这个特性会直接影响备用电池的功能。

这种情况下,当系统电源接通时,CPU会提示错误信息。后备电池在电源模块通电的情况下会被去钝化,将锂电池放入S7-400的电源单元清除锂电池的钝化膜。

这个过程需要几分钟的时间。当钝化膜被清除且锂电池达到其额定电压时,可以使用FMR按钮来确认电源模块的错误信息。

锂电池的存储时间通常不可推测,去除钝化膜的建议步骤:

1、在电池舱中放入备用电池(组)。

2、用FMR按钮确认电源单元的所有电池故障信息。

3、如果无法确认电池故障,等几分钟后再试。

4、如果依然无法确认电池故障,拔出电池(组)并将它们短路1秒到3秒,注意短路时间不要超过3秒。

5、重新插入电池(组)并用FMR按钮再次尝试确认。

6、当所显示的电池故障信息消失后,电池(组)可以准备使用。

7、如果所显示的电池故障信息不消失,则电池(组)没电。

相关文章
  • 西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

    时间:2022-04-28 18:32:39

  • 西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

    有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。

    时间:2020-03-13 10:15:31

  • 【图】西门子s7-200 cpu电池卡的型号及使用方法

    西门子s7-200 cpu电池卡的型号

    有关西门子s7-200 cpu电池卡的型号及使用方法,CPU221和CPU222没有实时时钟,CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226,电池卡仅提供电池功能。

    时间:2015-12-12 15:33:57

  • 西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

    西门子step7诊断硬件与网络故障

    西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。

    时间:2015-11-27 06:36:43

  • 使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

    FB125或FC125诊断DP网络故障

    使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。

    时间:2015-11-05 04:11:46

  • 【图】西门子s7-200 plc检测输入信号的边沿程序图解

    西门子s7-200 plc检测输入信号的边沿程序

    西门子s7-200 plc检测输入信号的边沿程序实例,用上升和下降来区分信号边沿,上升沿指信号山“0”变为“1",下降沿指信号山“1"变为“0",包括程序代码与注释部分。

    时间:2015-11-03 12:56:16

  • 西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

    西门子step7 stop模式故障诊断

    西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。

    时间:2015-10-29 16:40:55

  • 已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

    已存储程序的MMC卡故障

    已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。

    时间:2015-10-20 15:54:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有