西门子s7-300计数器初始值错误的问题

来源:电工天下时间:2020-03-10 11:04:34 作者:老电工手机版>>

有关西门子s7-300计数器初始值的错误问题,在初始化组织块OB100中设置MW20的初始值为10,用MW20作S7计数器的预设值PV,计数器得到第一个计数脉冲时,系统错误SF灯亮,CPU停机。

西门子s7-300计数器初始值的错误问题

问题:在初始化组织块OB100中设置MW20的初始值为10。用MW20作S7计数器的预设值PV。计数器得到第一个计数脉冲时,系统错误SF灯亮,CPU停机。

cpu停机的原因:

计数器的预设值PV为BCD码,计数器得到第一个计数脉冲时,首先将OB100中设置的MW20的初值10转换为BCD码,10对应的16进制数为16#A,不是BCD码,所以出现编程错误。

出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”。

将OB100中的10改为C#10就可以了。

相关文章
  • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

    西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

    时间:2020-11-17 13:19:15

  • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

    西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

    时间:2020-04-23 11:24:40

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

    时间:2020-04-23 10:12:27

  • 西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。

    时间:2020-04-23 09:54:55

  • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

    时间:2020-04-23 09:36:17

  • 西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-08 13:34:54

  • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

    时间:2020-04-08 13:32:13

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有