西门子plc常用数制与step7的基本数据类型
西门子plc的常用数制:
1、二进制数,二进制数的1位(bit)只能取0和1这两个不同的值,可以用来表示开关量(数字量)的两种不同的状态。
2、十六进制数,多位二进制数的书写和阅读很不方便,为了解决这一问题,可以用十六进制数来取代二进制数,每个十六进制数对应于4位二进制数。十六进制数的16个数字是0~9和A~F(对应于十进制数10~15)。
STEP7的基本数据类型:
一、位(bit)的数据类型为BOOL布尔型,在编程软件中BOOL变量的值是1和0,用英语单词TRUE(真)和FALSE(假)表示。位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如I1.2中区域标识符I表示输入字节地址为3位地址为2.
二、字节(Byte),8位二进制数组成1个字节,其中第0位为最低位(LSB),第7位为最高位(MSB)。
三、字(Word)相邻的两个字节组成1 个字,字用来表示无符号数。MW10是由MB10和MB11组成的1 个字。用组成字的最小的字节MB10的编号作为字MW10的编号,最小字节MB10为字的高位字节,最大的字节MB11为字的低位字节。
四、双字(Double Word),两个字(或四个字节)组成1个双字,双字用来表示无符号数。双字MD10由MB10至MB13组成。
五、16位整数(INT)是有符号数,整数的最高位为符号位,最高位为0时为正数,为1时为负数,取值范围为-32768~32767。32位整数(DINT)的最高位为符号位,取值范围为-2147483648~2147483647。
六、32位浮点数(REAL)为称实数,可以表示为1.mX2^E,其中尾数m和指数E均为二进制数,E可能是正数,也可能是负数。浮点数的优点是用很小的存储空间(4B)可以表示非常大的和非常小的数。在编程软件中,一般并不直接使用二进制格式或十六进制格式的浮点数,而是用十进制小数来输入或显示浮点数,例如在编程软件中,10是整数,而10.0为浮点数。
PLC,字节的数据类型是用十六进制数表示,请问“字节”可以用二进制数或十进制数表示吗?
答:CPU以二进制数存储的,对于二进制、十进制、十六进制也是在内部自动进行转换的,请参考上传图片。
字节可以用二进制数或十六进制数表示。
常数可以是字节,字,或双字,常数也可以用十进制、十六进制ASCII码或浮点数表示。
B#16#,W#16#,DW#16#分别表示十六进制字节,字和双字常数。
2#用来表示二进制常数,例如2#1111 0110 1001 0001是16位二进制常数。
L#用来表示32位双整数常数,例如L# +5.
P#用来表示地址指针常数,例如P#M2.0是M2.0的地址。
数制转换
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。