西门子300plc pid功能的调节经验及口诀
设定好了pid的各个方面,但调节失败,请问是什么原因?
解答:
1、fb41的pid的基本设置:
一、在ob35里面插入fb41,方框顶上会有红字,输入一个类似“db120”的,系统会问你要不要生成这个db,yes就可以
二、大部分参数不要填,默认就行,下面是常用参数,用变量连接:
1、man_on:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;
2、cycle:t#100ms,这个值与ob35默认的100ms一致;
3、sp_int:md2,是hmi发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;
4、pv_in:md6,实际测量值,比如压力,要从piw×××转换为0-100.0的量程;
5、man:md10,op值,也就是手动状态下的阀门输出,real型,0-100.0的范围;
6、gain:md14,pid的p啊,默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改
7、ti:mw20,pid的i啊.默认写t#30s吧,调试的时候改;
8、dead_w:md22,死区,就是sp和pv的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;
输出:
9、lmn:md26,0-100。0,最终再用fc106转换为word型move到pqw×××,如果pid运算结果不再有工艺条件其他限制可以用lmn_per更简单就不用fc106了。
三、用plcsim模拟
1、手动
man_on=true,看输出是否等于man;
2、自动
man_on=false,调整pv或者sp,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid工作了,不能测试实际调节效果啊。
3、pid参数的调整经验:
对于温度系统:p(%)20--60,i(分)3--10,d(分)0.5--3
对于流量系统:p(%)40--100,i(分)0.1--1
对于压力系统:p(%)30--70,i(分)0.4--3
对于液位系统:p(%)20--80,i(分)1--5
西门子300plc pid功能的口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低。