西门子s7-200看门狗复位指令的用法
看门狗复位指令wdr(watch dog reset)无操作数,看门狗复位指令又称看门狗,在s7-200cpu程序系统中允许看门狗定时器被重新触发(复位),这样可以增加此扫描所允许的时间。
如果强烈的外部干扰使plc偏离正常 的程序执行路线.看门狗定时器不再被复位,定时时间到时,plc将停止运行,看门狗定 时器定时时间的默认值为500ms。
当plc的特殊i/o模块和通信模块的个数较多时进入run模式时对这些模 块的缓冲存储器的初始化时间较长,可能导致看门狗定时器动作。带数字量输出的扩展 模块也存一个监控定时器,每次使用看门狗复位指令,应该对每个扩展模块的某一个输 出字节使用一个立即写指令(biw)来复位每个模块的看门狗。
如果for-nfext循环程序的执行时间过长,可能超过监控定时器的定时时间,可以 将wdr指令插入到循环程序中,而且在终止本次扫描之前,下列操作过程将被禁止。 通信(r由端口方式除外),i/o更新(立即i/o除外),强制更新。sm位更新(sm0, sm5?sm29不能被更新),运行时间诊断,由于扫描时间会超过25s, 10ms和100ms定 时器将不会正确累计时间,在中断程序中的stop指令,如果带数字输出的扩展模块 没有被s7-200写,则此看门狗定时器将关断输出。
跳转指令jmp若在它对应的标号之后(即程序往回跳),可能因连续反复跳步使它 们之间的程序被反复执行,使监控定时器动作。为了避免出现这样的情况.可以在]mp 指令和对应的标号之间插入wdr指令。
使用wdr指令时要小心,因为如果用循环指令去阻止扫描完成或过度地延迟扫描 完成的时间。
在终止本次扫描之前,下列操作过程将被禁止:
1、通信(自由端口方式除外)
2、i/o更新(立即i/o除外)。 ?强制更新。 ?sm位更新(sm0,sm5?sm29不能被更新)。 ?运行时间诊断。
3、由于扫描时间超过25s,10ms和100ms定时器将不会正确累计时间。
4、在中断程序中的stop指令。
5、带数字发输出的扩展模块也包含一个看门狗定时器.如果模块没有被s7-200写, 则此看门狗定时器将关断输出。在扩展的扫描时间内.对每个带数字量输出的扩 展模块进行立即写操作,以保持正确的输出。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。