西门子s7-300/400 cps工业以太网时间同步参数设置方法
工业以太网s7-300/400 cps -- 安装和参数化硬件 -- 时间同步
如何配置simatic s7-300作为主时钟或从时钟用于工业以太网下的simatic模式时钟同步?
时钟同步被simatic产品范围中3个主要的产品系列所支持:simatic s7,simatic s5和pc。通过工业以太网、profibus和mpi,该同步能够被实现。这里有2 种模式用于工业以太网下的时钟同步。
SIMATIC 模式
NTP 模式
工业以太网SIMATIC 模式时间同步
该模式结合ISO传输服务通常用于过程自动化。通信处理器(CP)和被同步CPU之间同步精度 +/- 10ms、分辨率 +/- 1ms。
由于SIMATIC模式基于SNAP服务(也就是ISO 2层服务)并且使用MAC地址,该模式可以被用于本地以太网网络。这种模式不能工作在经过IP路由器的IP网络,也就是配置IP子网。
要点,CP343-1 IT 6GK7343-1GX20-0XE0:当使用“设置 CPU 时间”,必须为CPU选择MPI地址为2,在固件更新V1.1中已经清除该要求。
西门子plc s7-300站时间同步是在硬件组态中进行配置。在CPU属性对话框中,选择“诊断/时钟”标签,然后选择同步模式。能够配置S7-300 CPU作为主时钟(时钟发送方)或从时钟(时钟接收方)。设置是否CPU中同步(在PLC中同步)或通过MPI(在MPI上同步)。同步在 PLC 中包括CP。能够选择从1秒到24小时时间间隔用于同步。
配置西门子PLC S7-300 CPU时钟同步
仅当使用如下工业以太网CP,才需要为S7-300 CPU配置时钟同步:
No. SIMATIC S7 300 MLFB Firmware
1 CP343-1 6GK7 343-1EX30-0XE0 V2.2 onwards
2 CP343-1 Adv 6GK7 343-1GX30-0XE0 V1.0 onwards
3 CP343-1 Lean 6GK7 343-1CX10-0XE0 V2.2 onwards
如果使用了上面提及的工业以太网CP,必须在CPU属性对话框中进行设置。该设置依靠CPU背板总线中的通信总线配置。
通信总线是物理“接线直达”到CPU MPI接口。该结构能够在“小”CPU中找到。
即从CPU312上到并包括CPU315-2 DP和C7设备。
这种情况,在CPU属性对话框中选择“诊断/时钟”标签,为同步模式设置“As slave”或“As master”在MPI上。通信总线不是物理“接线直达”到CPU MPI接口,也就是MPI接口和通信总线是分开的。该总线结构能够在“大”CPU中找到。也就是从CPU315-2 PN/DP上到并包括CPU319-3 PN/DP。这种情况,在CPU属性对话框中选择“诊断/时钟”标签,为同步模式设置“As slave”或“As Master”在PLC中。