西门子s7-200存储器的数据类型与寻址方式
来源:电工天下时间:2015-09-18 13:41:10 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200存储器的数据类型与寻址方式
一、存储器的数据类型与寻址方式
1、位、字节、字和双字
二进制数1位(bit)只有0和1两种不同的取值,可用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态:通和断。
8位二进制数组成1个字节(Byte),第0位最低位(LSB)、第7位为最高位(MSB)。两个字节组成1字(Word)。两个字组成1双字(D表示双字)。
数据的位数与取值范围:
B(字节),8位值:无符号数 十进制: 0~255 ;十六进制 :0~FF
W(字),16位值:无符号数 十进制 :0~65535;十六进制:0~FFFF
D(双字),32位值:无符号数 十进制:0~4294967295;十六进制:0~FFFFFFFF
2、数据的存取方式
位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如:I3.2中的I表示区域标识符input,字节地址为3,位地址为2。这种存取方式称为“字节.位”寻址方式。
输入字节IB3(B是Byte的缩写)由I3.0~I3.7这8位组成。整理:电工技术之家
相邻的两个字节组成一个字,VW100表示由VB100和VB101组成的1个字,V表示区域标识符;W表示字(Word);100表示起始字节的地址。
VD100表示由VB100~VB103组成的双字,V为区域标识符;D表示存取双字(Double Word);100为起始字节的地址。
二、存储取的寻址(I、Q、V、M、SM、L均可按位、字节、字和双字来存取)
1、输入映像寄存器(I)寻址
输入映像寄存器的标识符为I(I0.0~I15.7),在每个扫期描周的开始,CP对输入点进行采样,并将采样值存入映像寄存器中。
2、输出映像寄存器(Q)寻址
输出映像寄存器的标识符为Q(Q0.0~Q15.7),在扫期描周的末尾,CPU输出映像寄存器数据传输给输出模块,再由后者驱动外部负载。
3、量存储器(V)寻址
在程序执行的过程中存放中间结果,或用来保存与工序或任务有关的其他数据。
4、位存储区(M)区寻址
内部存储器标志位(M0.0~M31.7)用来保存控制继电器的中间操作状态或其他控制信息。
5、特殊存储器(SM)标志位寻址
特殊存储器用于CPU与用户之间交换信息,例如SM0.0一直为“1”状态,SM0.1仅在执行用户程序的第一个扫描周期为“1”。SM0.4、SM0.5分别提供周期为1min和1s的时钟脉冲。SM1.0、SM1.1和SM1.2分别是零标志、溢出标志和负数标志。www.dgjs123.com
6、局部存储器(L)区寻址
7、定时器存储器(T)区寻址
S7—200 有三种定时器为1sm、10sm、100sm,当前值寄存器是16位有 号整数,时基增量值1~32767。地址:T0~T255
8、计数器存储器(C)区寻址
计数器用来累计其计数输入端电平由低到高的次数CPU提供加计数器、减计数器和加减计数器当前值为16位有符号整数用来存放累计的脉冲数1~32767。地址:C0~C255。
9、顺序控制继电器(S)寻址
顺序控制继电器(SCR)位用于组织机器的顺序操作,SCR提供控制程序的逻辑分段。
10、拟量输入(AI)寻址(一个字长16位,地址为偶数字节如:AIW2、AIW4、AIW6等)
11、模拟量输出(AQ)寻址(一个字长16位,地址为偶数字节如:AQW2、AQW4、AQW6等)
12、累加器(AC)寻址
13、高速计数器(HC)寻址
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
- 上一篇:西门子s7-300通信资源分配方式
- 下一篇:西门子s7-200通讯口损坏的原因





