【问答】西门子s7-300编程中模拟量单位处理问题
来源:电工天下时间:2020-03-09 09:42:57 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300编程中模拟量单位处理问题,压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar,有默认单位吗,默认又是怎么规定的,其它如流量又是怎样的呢?。
西门子s7-300模拟量单位的处理问题
问题:初学西门子300编程,遇到模拟量单位问题。
比如下面这段程序中遇到的压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar,那么问题来了:
1、有默认单位吗,默认又是怎么规定的?2、其它如流量什么的又是怎样的呢?
回答:
以组态AI模块时设置积分时间为20ms为例,转换后的二进制数为12位。
A-D转换后12位的数值被自动左移3位,左移后未使用的低位则填入“0”,相当于实际的转换值被乘以8。保留了一定的裕量后,最大压力值对应的转换值27648并不代表实际的分辨率,是有“水分”的值。转换值实际的分辨率为12位。
假设某压力变送器的量程为0~100kPa,输出的4~20mA电流被AI模块转换为数字0~27648。
计算时选择压力的单位关键是要保证AI模块的原始分辨率不要丢失,也不要过多地保留转换值中的“水分”。2的12次方为4096,计算出来的最大压力值最好接近4096,或者在同一个数量级。
转换后的单位可选0.01kPa,最大值压力100kPa=10000(单位为0.01kPa),和实际的最大转换值4096在同一数量级。
压力值在HMI显示时,显示单位可选kPa,小数点后两位数字。
设AI模块的输出值为N,压力计算公式为:P =(10000 X N)/ 27648
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13





