西门子s7-300加错电压冒烟故障的维修办法

作者:老电工2020年04月25日 13:50

有关西门子s7-300加错电压冒烟故障的维修方法,西门子s7-300系列313-2dp cpu单元,反应加错电压后里面冒烟,故障原因:模块内部保险电阻烧掉,瞬态抑制二极管击穿。

s7-300加错电压冒烟的故障问题

客户拿来一个西门子s7-300系列313-2dp cpu单元,反应加错电压后里面冒烟。

经过检测模块内部保险电阻烧掉,瞬态抑制二极管击穿。

更换后故障排除。

提示:西门子plc的cpu模块供电是24V 标志是:L和M, L为正极,M为负级。