笔记本与西门子s7-200plc连接的问题
问1,电脑里plc编程软件如何设置?
1、编程软件里点“系统块”项,设置里面的通信端口0和1的参数,一般默认值则可;
点编程软件里“设置PG/PC接口”,会弹出一个设置窗口,选择所要的通信连接方式,若用PPI电缆连接的话则选"PC/PPI cable(PPI)"项,点“属性”弹出对话框,“PPI”项一般默认,“本地连接”项选择PC里要连接的COM口则可。
问2,usb转rs232的通讯串口驱动安转后如何设置?
2、usb转rs232的通讯串口驱动安装后无需作任何设置,在pc里的设备管理器中可查看其端口号。
问3,plc上的通讯口应该插哪个(0还是1)?
3、通讯口默认是0口,此项可在“设置pg/pc接口”里可设,在“ppi”属性里的“站参数”的“地址”项中,默认为0,若要插1口时就设为1。
问4,安装了plc编程软件和串口驱动后还需不需要安装别的软件?
4、除plc编程软件和串口驱动后外无需其他任何软件,自可下载、读写,在线修改s7-200的程序,当然,plc设了密码的要知道密码。