plc模拟量模块接500欧姆电阻
S7-300系列模拟量模块1KF02,可以接电压,电流,电阻那个型号。现接西门子QAE2120传感器,量程为-30到130度,看说明书QAE2120是LG-NI 1000的型号。
在硬件组态中,对应通道选择LG-NI 1000,在线监视到数值只有2000多,如果直接调用FC105,那温度岂不是零下温度?
所以,300的模块接电阻,PLC中0-27648,对应电阻的关系是怎样的?
以前用过200的EM231 RTD模块,接PT100的电阻,PLC中0-32000对应电阻是10倍的关系,那300的电阻模块,电阻和工程值的对应关系是怎样的呢?
一、能否提供一个电阻对应PLC的0-27648的表呢?
答:模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov: 换算结果,你所要求的实际温度值。
Iv: 换算对象,在你这里是你对应该物理通道的地址的值,即PIW类。
Osh: 换算结果的高限,在你这里应该是130.
Osl: 换算结果的低限,在你这里应该是-30.
Ish: 换算对象的高限,一般是27648.
Isl: 换算对象的低限,一般是0.
注:这个OV值根据是标准型的热电阻还是气候型热电阻。当是标准型时,需要将OV除以10才可以得到真正实际温度;当是气候型时,需要将OV除以100才可以得到正的实际温度。
热电阻分并不是按照测量范围和精度分类,而是根据使用的材料分为标准型和气候型,主要有:Pt 10、Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt1000、Ni 100、Ni 120、Ni 200、Ni 500、Ni1000、LG-Ni 1000、Cu 10、Cu 50、Cu100(标准型和气候型范围),温度范围为150 Ω、300 Ω、600 Ω
热电阻又分为很多类型,是根据测量精度和范围分的?-----根据使用材质分,根据精度也分为1级精度,2级精度等。
standard range(标准型)和climatic range (气候型)的区别,
standard range(标准型):精度为0.1,即转换时需除以10
climatic range (气候型):精度为0.01,即转换时需除以100
二、300的模块接电阻,PLC中0-27648,对应电阻的关系是怎样的?
一般的热电阻等测温的电阻类型的仪表是不需要调用F105块的,在组态里面选择好接入的类型 ,直接编程处理就可以,一般的PT100等测温原件,分为标准型,气候型,组态时组态正确,因为精度的问题,所以标准型的读入数据除以10,得到的就是以度为单位的温度值,气候型的要除以1000,得到也是以度为单位的温度值!一般的300和400的模块,模拟量对应的4--20MA对应的是0-27648,200的模块对应的是0--32678