行程开关与西门子plc的接线问题

来源:电工天下时间:2020-03-12 17:04:40 作者:老电工手机版>>

行程开关与西门子plc的接线问题

问题:

使用2只行程开关作为输入西门子plc的触发信号,用于控制气缸往复运动并进行限位,但行程开关的额定电压都为220v或380v,所用的西门子plc却是dc24v供电的,i1和i2应该如何连接行程开关?

解答:

机械式的行程开关为机械触点,无论额定电压是380v或220v,均可以直接连接西门子plc的开关量输入点输入点(i1~i24)。

建议接行程开关的常闭点,万一断线时 相当于有信号(指的是行程到位),可以保护设备(停机)。

行程开关的一根线接输入点i(i1~i24均可),另一根接电源(接西门子plc最左侧的供电端子l,也是开关量输入的共用端。信号电源与工作电源共用同一路dc24v电源)。

相关文章
  • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

    西门子plc模拟量模块接线图的设计

    有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

    时间:2020-04-23 11:20:26

  • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

    有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2020-04-23 11:19:03

  • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

    西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

    有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-23 11:18:06

  • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

    西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

    在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

    时间:2020-04-22 15:27:07

  • 西门子plc中npn与pnp传感器接线图

    西门子plc npn与pnp传感器接线图

    有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。

    时间:2020-04-08 12:36:02

  • 【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

    【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

    西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。

    时间:2020-02-21 10:58:43

  • 西门子em231模块接线方法图解

    西门子em231模块接线

    有关西门子em231模块的接线法,西门子em231模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法,西门子em231模块怎么接线,开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

    时间:2016-10-02 14:07:06

  • 西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接

    西门子plc与触摸屏建立以太网连接

    西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。

    时间:2015-12-12 18:29:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有