首页 > plc > plc基础教程

plc常见故障与部件更换方法

作者:老电工时间:2019-12-12 10:01:28

有关plc常见故障与部件更换方法,plc故障现象与故障处理,plc组建主要部件的更换,包括更换框架、cpu模块的更换、i/o模块的更换等,一起来了解下。

plc常见故障与部件更换方法

一、plc故障现象与故障处理

1、故障现象:plc停止在某些输出被激励的地方(通常是处于中间状态)。

故障处理:查找引起下一步操作发生的信号(输入、定时器、线川、鼓轮控制器等),将编程器置于显示那个信号的on/off状态。

2、故障现象:输入信号后编程器显示的状态与输入模块的led指示结果不一致。

故障处理:更换输入模块;若发现在扩展架上有多个模块需更换则在更换前,应先检查i/o扩展电缆和她的连接情况。

3、故障现象:输入状态与输入模块的led指示一致,而比较发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态二者不同。

故障处理:测量一下输入模块,若发现问题则更换i/o装置、现场接线或电源;否则,要更换输入模块。

4、故障现象:信号是线川,而没有输出或输出与线川的状态不同。

故障处理:用编程器检查输出的驱动逻辑并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,没有通的那个若是输入则检查该输入点。最后确认使主控继电器不影响逻辑操作。

5、故障现象:信号是定时器且停在小于999.9的非零值上。

故障处理:更换cpu模块。整理:电工技术之家

6、故障现象:该信号控制在一个计数器。

故障处理:检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。

二、plc组建主要部件的更换

1、更换框架

(1) 切断ac电源;

(2) 如装有编程器,拔掉编程器。

(3) 从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。

(4) 拔掉所有i/o模块。如果原先在安装时有多个回路的话应记下每个模块在框架的位置,不要搞乱iu/o的接线,以便对应重新插上。

(5) 若是cpu框架,拔除cpu组建和填充模块后将其放置适当以免毁坏。

(6) 卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。

(7) 将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在侧旁。

(8) 将拟换新框架从顶部螺丝上套进,再装上底部螺丝并均匀拧紧螺丝。

(9) 按记录位置插入i/o模块,以免模块插错位置引起控制系统错误操作。

(10) 将卸下的cpu模块和填充模块重新插入。

(11) 在框架右边的接线端子上重新接好电源并盖好电源接线塑料盖。

(12) 检查电源接线无误后再接通电源。

(13) 调试整个控制系统,以确保所有的i/o模块运行正常,程序没有变化。

2、cpu模块的更换

(1) 切断电源。

(2) 带有编程器的,拔掉编程器。

(3) 挤压cpu模块面板的上下紧固扣,使其脱出卡口。

(4) 把cpu模块垂直用力从槽中拔出。

(5) 若原cpu上装有eprom储存器则将eprom拔下后再装于新cpu上。

(6) 将印刷线路板对准底部导槽后再将新cpu模块插入底部导槽。

(7) 小心移动cpu模块,以使cpu模块对准顶部导槽。

(8) 把cpu模块插进框架,并把紧固扣锁进卡口。

(9) 插上编程器。

(10) 接通电源。

(11) 对系统编程初始化,并把录在磁带上的程序重新装入。

(12) 调试整个系统的操作。

3、i/o模块的更换

(1) 切断框架电源

(2) 切断i/o系统的电源。

(3) 拆下i/o模块上的接线。

(4) 视模块的类型,拆去i/o接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。

(5) 向中间挤压i/o模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。

(6) 垂直向上拔出i/o模块。

(7) 插入拟换装的i/o模块。

(8) 将i/o模块的紧固扣锁进卡口。

(9) 按记录标签与对应标记连接i/o模块的接线。

(10) 接通框架电源和i/o模块系统的电源。

(11) 调试i/o模块,确认其功能正常。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读