首页 > plc > plc基础教程

防止plc死机与误动作故障的常用方法

作者:老电工时间:2019-11-02 13:47:06

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

plc死机与误动作故障

一、plc电源质量问题

在日常工作中,你会经常接触到plc吗,有没有遇到过plc死机或误动作的故障问题?

如果plc编程控制器的电源质量不好,则极易造成死机故障,有时也出会现误动作的故障问题,因此,了解下plc电源用线方面的相关知识,在遇到plc发生死机、误动作等故障问题时,多从plc电源质量上来查找原因。

二、plc死机与误动作故障的常见原因

1、plc的供电电源线应取自电压较稳定的干线或单独引自配电点,以此来确保plc供电质量。如果电网电压波动较大(如含有大功率负载),应考虑加装具有稳压功能的ups装置。

2、plc的电源线最好采用具有一定抗干扰能力的双绞线,其截面不应低于2mm2(部分欧美机型要求不得低于4mm2)。此外在配线过程中,plc的i/o、负载等应尽可能单独的电源线供电,不得从plc电源输入线上并接。

3、当电源中噪声过大时(多由于电网内变频器等装置污染所致),对plc供电应采用隔离变压器,阻止噪声干扰进入plc。

4、在采用隔离变压器和低通滤波器时,plc电源线应先经隔离变压器→低通滤波器后再接入plc。

若所用隔离变压器采用双隔离技术时,一次侧屏蔽层应接中线,以便隔离进线端的电磁干扰;二次侧屏蔽层与plc系统控制柜要共地连接,同时隔离变压器二次侧输出线不得接地!

5、为防止电网的浪涌过电压窜入plc造成其损坏,可在plc的电源输入端接入压敏电阻、浪涌保护器等吸收过电压元器件,并使所用元器件的接地端和plc的接地线分开接地。

6、plc所用电源线同控制柜内的动力线间距离应相隔10cm。

7、对采用直流电源的plc(多为dc24v),其供电装置的电压波动应控制在±5%以内,否则极易导致plc发生损坏或出现误动作、死机等故障现象。所选用的开关电源装置电磁兼容、纹波特性等性能指标参数,应符合plc电源质量标准要求。

8、大部分plc自带直流输出电源(绝大部分为dc24v),由于输出电流能力有限,故在外接负载时应格外注意,并且尽量避免驱动电磁线圈、继电器等感性负载

以上介绍了plc死机与误动作故障的常见原因,以及防止plc死机与误动作故障的常用方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读