PID控制的正向动作和逆向动作
在PID控制中,什么是正向动作和逆向动作?
PID控制当中,为了指定控制方向,有正向动作和逆向动作两种。
1、在正向动作中,与SV(设置值)相比,PV(反馈值)增加时使MV(操作值)增加。
2、在逆向动作中,与SV(设置值)相比,PV(反馈值)减小时使MV(操作值)增加。
3、无论在正向动作还是在逆向动作中,MV都将随着SV与PV之差的增大而增大。
一般来说,手动运行稳定后向自动切换是不会有大扰动的。直接切换就可以了。但是自动向手动切换就一定要做无扰动了,可以把自动输出实时给到手动输出就可以了。
如果要实现自动过程向手动过程的自动切换,可以把自动控制的输出和手动输出做比较,当两者相等(或在一定范围内时)就可以实施切换。
手动向自动的无扰动切换:一般的DCS都采用: PV跟踪,PV跟踪:即手动时,设定值SP跟着过程值PV跑,设个选项开关,有的工艺人员不喜欢PV跟踪,因为SP值被冲掉了。
备注:
自动与手动时的输出一致。
手动输出的变量用 MV表示,自动输出的变量用OP表示:
手动时: MV--->OP
自动时: OP-->MV