西门子s7-400备用电池错误怎么办,西门子s7-400备用电池错误的排除方法,当备份电池出现错误时,请尝试以下办法排除错误,重新把电池插入备份电池盒,并使用FMR开关确认电池模块的出错信息。
当备份电池出现错误时,请尝试以下办法排除错误。
1、把电池插入备份电池盒(一个/两个,视电源模块不同而定〕。
2、使用FMR开关确认电池模块的出错估息.
3、如果不能排除电池错误,在几分钟后再重试。
4、如果还是不能排除电池错误,把电池从盒上拆下来,并逐个短路1-3S。
5、重新把电池插入备份电池盒,并使用FMR开关确认电池模块的出错信息。
6、如果电池错误消失,表示电池可以继续使用:如果电池错误仍然存在,需耍更换电池。