继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。
因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题:
1、注意负载能力
输出端口必须符合允许的最大电流限制(如表1),以确保输出端口的加热在允许的范围内。继电器的使用寿命与负载能力有关,当负载能力增加时,接触寿命会大大降低(如表2所示),所以必须特别注意。
2、注意负载性质
感性负载在分合闸瞬间会产生瞬间高压,所以表面上负载容量可能不大,但实际上负载容量很大,继电器的使用寿命就会大大缩短。
所以,在驱动感性负载时,负载两端必须连接一个吸收保护电路,尤其在工作频率比较高时,需要增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果非常明显。
根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间会产生浪涌电流。因此,原则上输出端口不应连接到容性负载,如有必要,浪涌电流应小于规格中的最大电流。
3、注意动作频率
当工作频率较高时,建议选择晶体管输出的类型。如果同时驱动大电流,可采用晶体管输出驱动中间继电器的方式。控制步进电机/伺服系统时,或采用高速输出/PWM波,或用于工作频率较高的节点时,只能采用晶体管型。PLC扩展模块和主模块的输出类型并不一致,所以当系统点多、功能不同时,可以考虑主模块的继电器输出扩展晶体管输出或晶体管输出扩展主模块的继电器输出,以达到最佳的配合。
实践证明,根据负荷性质、容量和工作频率,插座故障率明显降低,用户对正确的选型和系统设计非常满意。
以上就是在PLC输出类型选择时要注意的三大问题,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。