更换plc电池的方法,有锂电池支持的程序可保留一周左右时,必须更换电池,更换电池前,注意备份PLC的用户程序,更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。
在plc中存放用户程序的随机存储器(ram)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护。
锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,plc基本单元上电池电压降低指示灯亮。
注意,有锂电池支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池。
plc锂电池的更换步骤:
1、在更换电池前,首先备份PLC的用户程序。
2、在拆装前,应先让PLC通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可 对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
3、断开PLC的交流电源。
4、打开基本单元的电池盖板。
5、取下旧电池,装上新电池。
6、盖上电池盖板。
更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。
如果时间过长,RAM中的程序将消失。