plc控制系统日常维护要点:I/O模块的更换与锂电池的调换

作者:老电工时间:2020-05-27 08:42:28

有关plc控制系统日常维护要点,对plc定期进行检查和日常维护,保证PLC控制系统安全、可靠地运行,包括I/O模块的更换与锂电池的调换方法等。

plc控制系统的日常维护

考虑到对PLC的各种不利因素,定期进行检查和日常维护,以保证PLC控制系统安全、可靠地运行。plc的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝和锂电池, 基本没有其它易损元器件。

由于存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,plc基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。

此外,应注意更换保险丝时要采用指定型号的产品。

I/O模块的更换

若需替换一个模块,用户应确认被安装的模块是同类型。有些I/O系统允许带电更换模块,而有些则需切断电源。

若替换后可解决问题,但在一相对较短时间后又发生故障,那么用户应检查能产生电压的感性负载,也许需要从外部抑制其电流尖峰。

如果保险丝在更换后易被烧断,则有可能是模块的输出电流超限,或输出设备被短路。

PLC的故障诊断是一个十分重要的问题,是保证PLC控制系统正常、可靠运行的关键。本文对常用的故障诊断方法进行了探讨。

实际工作过程中,应充分考虑到对PLC的各种不利因素,定期进行检查和日常维护,以保证PLC控制系统安全、可靠地运行。

1、定期检查

PLC是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对PLC影响还是很大的。所以,通常每个半年时间应对PLC做定期检查。如果PLC的工作条件不符合表1规定的标准,就要做一些应急处理,以便使PLC工作在滚规定的标准环境。

2、日常维护

PLC除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。

由于存放用户程序的随机存储器(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落指示灯亮。

注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。

调换锂电池步骤

①在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);

②断开PLC的交流电源

③打开基本单元的电池盖板

④取下旧电池,装上新电池

⑤盖上电池盖板

更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > plc基础教程