配电柜有哪些安装规范

作者:老电工时间:2022-07-14 06:39:32

有关配电柜的安装知识,配电柜的安装规范有哪些,应将配电柜安装在什么位置,配电箱底边的距离是多少,导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,下面具体来了解下。

配电柜安装规范

1、配电箱需要安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m,照明配电板底边距地高度不能小于1.8m。

2、导线剥削处不能损伤线芯或线芯过长,导线压头要牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,需要把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不能减少导线股数。

3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般一孔只穿一线,但下列情况除外:

(1)指示灯配线;

(2)控制两个分闸的总闸配线线号相同;

(3)一孔进多线的配线。

4、配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。

5、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面要装设卡片框,标明回路名称。

6、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。

7、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

8、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。

9、配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下图的要求:

(1)配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;

(2)决不允许任何给排水管通过;

(3)变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;

(4)电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;

(5)配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。