首页 > 电工基础 > 配电知识

配电房检修施工的安全技术措施(图文)

作者:老电工时间:2017-08-03 06:19:55

配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。

一、在配电房检修施工的安全技术措施:

1、在工作前应先检查防护用品、工具等是否完好。

2、作业前,工作负责人应根据工作票作好停电、验电、接地等措施,断开所有电源侧开关和刀闸,以及断开有可能返送电的电源开关和刀闸。

3、开始工作前,必须先在工作现场逐相验电,并挂接地线。验电时必须戴绝缘手套,并有专人监护。断电检修高压电缆时,应先放电,电气设备与电力线路未经证实无电,不准触摸。

4、线路经验明确实无电后,工作人员应立即在工作地段两端及可能送电的分支线挂接地线,挂接地线时,要先接地端,后接导线端。并挂“线路检修,禁止合闸:警示牌。

5、工作时,应戴好安全帽,穿戴好劳保用品。

6、工作结束后,工作负责人必须检查工作现场有无遗留的工具,材料等,通知并查明全部工作人员已结束工作,然后指挥拆除现场接地线。拆除接地线时应先拆导线端,后拆接地端。

7、严格执行停送电制度,严禁约时停送电。线路送电前,确认线路、设备无误后,先合隔离开关,后合负荷开关。 严禁带负荷拉、合隔离开关。局部检修时,与带电体必须保持一定的安全距离或采取相应的安全措施,并有两人方可进行,否则禁止作业。

8、电气设备检修后,应打扫作业现场,清点物品,防止物品遗忘在设备上造成事故,并拆除接地线。

9、工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离:

电压为10kV及以下的安全距离为0.35米;

电压为35kV的安全距离为0.60米;

电压为110kV的安全距离为1.50米。

10、对熔断器、继电器等安全保护装置,严禁随意改变或变动原来整定数值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读