在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:
1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
2、铝绞线、钢芯铝绞线和铝包钢绞线不能与线夹直接接触,而需要在这些绞线的表面紧密缠包1~2层铝包带(用预绞丝护线条者除外),以防止运行中被线夹磨损。铝包带的缠绕方向应与导线外层线股绞制方向相同,两端露出线夹口10~30毫米,铝包带的端头应压入线夹内,以防止端头散开。
3、在线路经过的居民区,线路与铁路、公路、通讯线路和其他电力线路交叉跨越的地点,以及线路检修困难的地段,均不能采用释放型线夹,以免误动而造成事故。
4、倒装式螺栓型耐张线夹的无螺栓侧应指向导线端;有螺栓侧应指向跳线端;若安装方向相反将造成线夹受力状态不良而发生事故。线夹与绝缘子的连接应选用适当长度的连接金具,使线夹附件的跳线与绝缘子瓷裙保持一定距离。
5、线夹上的螺栓应有弹簧垫圈,螺栓应拧紧,且要受力均匀。
架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。