母线刷漆的4条规定,母线刷漆的注意事项

一、母线刷漆规定

1、室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。

2、单片母线的所有面及多片、槽形、管形母线的所有可视面均应涂相色漆。

3、钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。

4、刷漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。

母线刷漆要选用:

1、选色漆时,要问清楚或看说明书是否“阻燃防火功能的漆”才能购买。

2、普通漆内含有可挥发的易燃不安全原料,不符合电器规定。

母线刷漆有散热效果:

提高母线表面散热系数,增加辐射散热能力.改善母线冷却条件,从而也增加了母线的载流量。

  • 单母线接线与双母线接线的接线图

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。....

  • 配电装置母线颜色含义

    有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。....

二、母线为什么要涂有色漆?

母线涂有色漆一方面可以增加热辐射能力,便于导线散热;另一方面是为了便于区 分三相交流母线的相别及直流母线的极性等。

按我国部颁规范规定,三相交流母线,U相 涂黄色、V相涂绿色、W相涂红色,中性线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。

直流 母线中的正极线涂红色,负极线涂蓝色。

另外,母线涂漆还能防止母线腐蚀,这对钢母线尤其重要。

  • 单母线分段接线图

    有关单母线分段的接线方式与接线图,只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上,单母线接线优点与缺点是什么,了解下单母线分段是如何接线的。....

  • 母线布置方式

    母线的常见布置方式,以矩形母线为例,最为常见的布置方式有水平布置和垂直布置,槽形母线的布置,槽形母线的每相均由两条组成一个整体,整个断面接近正方形,槽形母线均采用竖放式。....

三、母线涂漆的颜色有什么规定?

(1)三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同。

(2)直流母线:正极为赭色,负极为蓝色。

(3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹。

(4)封闭母线:母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆。