首页 > 电工基础 > 配电知识

供电系统中高压开关柜的种类与选择方法

作者:老电工时间:2022-09-16 07:35:44

有关供电系统高压开关柜的种类与选择,高压开关柜分为固定式、移开式,高压开关柜按作用分为进线柜、馈线柜、电压互感器柜、高压电容器柜等,选择高压开关柜型号,选择开关柜回路方案编号。

供电系统高压开关柜的选择方法

高压开关柜属于高压成套配电装置,它是由制造厂按一定的接线方式将同一回路的开关电器、母线、计量表计、保护电器及操动机构等组装在一个金属柜中,成为一套完整的配电装置,成套供应用户。

从而可以节约空间、方便安装、可靠供电,美化环境。在工矿企业 6~35kV供电系统中,得到了广泛使用。

一、高压开关柜的种类

高压开关柜按结构形式可分为固定式、移开式。固定式开关柜中主要有KGN和XGN系列,旧型号GG-1A型基本淘汰。移开式开关柜主要有JYN和KYN系列;移开式开关柜中没有隔离开关,因为断路器在移动后能形成断开点,故不需要隔离开关。

高压开关柜按作用分为进线柜、馈线柜、电压互感器柜、高压电容器柜(GR-1型)、电能计量柜(PJ系列)、高压环网柜(HXGN型)等。

1、KYN系列高压开关柜

KYN系列金属铠装移开式开关柜是消化吸收国外先进技术,根据国内特点自行设计研制的新一代开关设备。KYN-10 型开关柜由手车室、母线室、电缆室、继电仪表室四部分组成。

当设备损坏或检修时可以随时拉出手车,再推入同类型备用手车,即可恢复供电,因此具有检修方便、安全、供电可靠性高等优点。

开关柜在结构设计上具有“五防”措施。所谓“五防”即防止误跳、合断路器,防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂接地线,防止带接地线合隔离开关,防止人员误入带电间隔。

因为有“五防”连锁,故只有当断路器处于分闸位置时,手车才能抽出或插入。

手车在工作位置时,一次、二次回路都连通;手车在试验位置时,一次回路断开,二次回路仍然接通;手车在断开位置时,一次、二次回路都断开。

断路器与接地开关有机械连锁,只有断路器处于跳闸位置时,手车抽出,接地开关才能合闸。当接地开关在合闸位置时,手车只能推到试验位置,有效防止带接地线合闸。

2、XGN2-10 型开关柜

XGN2-10 型箱型固定式金属封闭开关柜是一种新型的产品,采用 ZN28A-10系列真空断路器和GN30-10 型旋转式隔离开关,技术性能高,设计新颖。柜内仪表室、母线室、断路器室、电缆室分隔封闭,使之结构更合理、安全、可靠性能高,运行操作及检修维护方便。在柜与柜之间加装了母线隔离套管,避免了一柜故障而波及邻柜。

为了适应不同接线的要求,高压开关柜的一次回路由隔离开关、负荷开关、断路器、熔断器、电流互感器、电压互感器、避雷器、电容器等组成多种一次接线方案。各高压开关柜的二次回路则根据计量、保护、控制、自动装置与操动机构等各方面的不同要求也组成多种二次接线方案。为了选用方便,一、二次接线方案均指其固定的编号。

二、高压开关柜的选择

1、选择高压开关柜型号

主要根据负荷等级选择高压开关柜的型号,一般一、二级负荷选择移开式开关柜,如 KYN2、JYN1型开关柜,三级负荷选择固定式开关柜,如KGN型开关柜。

2、选择开关柜回路方案编号

每一种型号的开关柜,其回路方案号有几十种甚至上百种,可根据主接线方案选择相应的开关柜回路方案号。

在选择二次接线方案时,应首先确定是交流还是直流控制,然后再根据柜的用途以及计量、保护、自动装置、操动机构的要求,选择二次接线方案编号。

注意,成套柜中的一次设备,必须按上述高压设备的要求项目进行校验合格才行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读