首页 > 电工基础 > 配电知识

配电室钥匙使用管理规定(图文)

作者:老电工时间:2017-08-01 14:38:41

配电室钥匙使用的管理规定

配电室的钥匙使用需制定具体的使用规定,加强防止误操作装置的专业管理,对以后防误装置的设计、安装、改造、维护等部门均应遵守本制度。

1 总则

1.1 为了加强防止误操作装置(以下简称防误装置)的专业管理,坚持“三保”(保人身、保电网、保设备)的原则,做好防误装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,从技术措施和组织措施上做到防止电气误操作事故。依据《电业安全工作规定》、特制定本制度。

1.2 本制度适用于宜昌东阳光火力发电有限公司高压电气设备和配电装置。对以后防误装置的设计、安装、改造、维护等部门均应遵守本制度。

2 管理与职责

2.1 电气防误工作实行分级负责、归口管理的原则。公司设专人负责防误工作的专业指导、监督和管理工作。

2.2 防误专责为电气运行专工,其职责是:

①贯彻上级有关防误工作的方针政策、负责公司防误工作的组织和协调工作,组织有关电气防误工作的组织措施和技术措施;

②参与公司对电气防误闭锁装置的安装、改造方案的审查,并负责把关,负责对防误闭锁装置的验收;

③监督、检查公司内防误装置的使用情况和管理工作,对使用的防误装置进行质量监督和信息反馈;

④监督各部门做好防误技术的培训工作,确保运行、维护人员做到“四懂三会”(懂装置原理、性能、结构和操作程序;会操作、会安装、会维护);

⑤参加误操作事故的调查分析,制定反事故措施;

⑥对公司内电气防误闭锁装置工作进行总结、评比、考核;

3 使用原则和技术要求

3.1 严格执行“两票三制”是防止误操作的组织措施;积极安装、正确使用防误装置,是防止误操作有效的技术措施,两者缺一不可。

3.2 凡可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误闭锁装置,并与所配备的设备操作要求、位置相对应。

3.3 电气防误装置要坚持与一次电气设备同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则,新投电气设备无防误装置不允许投运。

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读