1kv以下架空线路的安全规定
1、最小允许使用截面规定为铜线6mm2,铝线16mm。
2、最小线间距离规定为:挡距40m及以下时为0.3m,50m时为0.4m,60m时为0.45m,但考虑登杆作业,靠近电杆的两根导线的线间距离不应小于0.5m。
3、架空线距地面或水平面的最小距离:居民区为6m,非居民区为5m,交通困难地区应为4m。
4、架空线应避免跨越建筑物,更不应跨越用易燃材料作屋顶的建筑物,架空线与建筑物之间的最小距离,最大引垂线为2.5m,最大风偏时为lm。
5、架空线与街道或厂区树木的最小距离,最大引垂和风偏时均为lm。
6、架空线与交通运输设施之间的最小距离,至铁路轨道面为7.5m,至公路、城市道路为6m,至愉送易燃、易爆物的特殊管道及索道均为1.5m,至通航河道的常年洪水位为6m。
7、架空线与其他电力线路交叉时,相互之间的距寓,弱电线路和1kV以下电力线路为lm,10kV电力线路为2m,35kV电力线路为3m。