在架空线路上怎么进行紧线操作?

作者:老电工时间:2021-11-20 07:56:10

在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。

在进行紧线操作时要遵循如下的基本要求:

1、在一段承力档距(耐张段)內,将导线一端固定在紧线段(固定端)耐张杆的悬式绝缘子上,另一端(操作端)通过滑轮组来牵引导线,使导线收紧。

2、在紧线时,在道路上和连接线夹通过的电杆方向,需要有专人观察,用信号旗(距离较远和有障碍物的地段,可用步话机)进行联络,统一调度。

3、紧线的弧垂,需要根据档距大小和当天放线时的温度,从安装曲线(一般由设计给出)上查出数值来确定。从安装曲线上查出弧垂后,加上绝缘子串的长度就可得出一个最终的弧垂值,利用专用的水准尺在两个相邻的电杆上标定这个数值。

4、一般施工中常用平行四边形法观测导线弧垂图,具体做法:在相邻电杆上挂上弧垂板(水准尺 ),由观测人在杆上从一侧弧垂板瞄准对侧弧垂板调整导线,使导线正好与瞄准直线相切,此时调整工作就算完成。

5、观测弧垂时,先将导线拉得紧一些,以便于调整整个承力档距段各档距内的导线张力,使其均匀互等。

6、紧线最后一道工序是从电杆上取下放线滑轮,将导线固定在绝缘子上或用线夹来取代放线滑轮,以固定导线。

紧固器(紧线器)怎么用,紧固器的正确使用步骤

有关紧线器的正确用法,在用紧线器进行紧线操作时,先要做好紧线器(紧固器)的检查工作,并在使用过程中注意每一个细节,在紧固器使用完毕后,注意做好收尾工作。

紧线器的作用,紧线器的操作方法

在架空线路的施工中,经常会用到紧线器,紧线器是一种用来拉紧导线的工具,这里重点说下紧线器的作用,紧线器的分类,以及紧线的正确操作方法,供大家参考。

常用电工工具紧线器

有关紧线器的功能的介绍,常用电工工具紧线器有哪些功能,紧线器是用来收紧户内瓷瓶线路和户外架空线路的导线的专用工具。