直流电源系统的组成_直流电源系统的种类与测试

作者:老电工时间:2019-12-29 08:45:36

有关直流电源系统的组成,直流电源是维持电路中形成闻恒电流的装置,直流电源系统由两部分组成,一是电池屏,一是直流充电屏,直流电源的测试方法,直流电源的种类,有多种不同的分类方法。

直流电源系统的组成

直流电源,是维持电路中形成闻恒电流的装置。

直流电源系统是由哪些部分组成?

一般来说,直流电源系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏,而另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260)。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。

目前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。

直流电源的测试方法:直流电源的技术指标分为两种:

一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;

另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(周围与随机漂移)及温度系数。

直流电源的种类:直流电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流电源、集稳压和稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。

从输出指示上可分指针指示型、数字LED显示式型和液晶LCD显示式型等等。从控制方式上分可分模拟调节式、数控调节式和可与电脑连接的高级可编程式,而且不管哪种方式都可以易做成多路,输出从0到最大值连续可调。