有关供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。

供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式

三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,如图。

三个低压分段开关QF4、QF5、QF6正常运行时一般断开。
 
设该接线正常运行方式为QF11、QF12、QF21、QF22、QF31、QF32合;QF4、QF5、QF6断,每台变压器带一组母线负载。

备用电源自投动作

母线Ⅰ2失压,母线Ⅱ1有压时,备自投启动跳QF12,合QF4;

母线Ⅲ1失压,母线Ⅱ2有压时,备自投启动跳QF31,合QF5;

母线Ⅲ2失压,母线Ⅰ1有压时,备自投启动跳QF32,合QF6;

母线Ⅰ1失压,母线Ⅲ2有压时,备自投启动跳QF11,合QF6;

母线Ⅱ1失压,母线Ⅰ2有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;

母线Ⅱ2失压,母线Ⅲ1有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。