首页 > 电工基础 > 配电知识

主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

作者:老电工时间:2020-12-10 06:19:28

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。

主电源与应急电源之间的切换方式

一、首端切换。

首端切换方式如图所示。

消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。”应急母线则以一条单独馈线经自动开关(又称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。

正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。

当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。

引入延时的目的,是为了避免柴油发电机组因瞬间的电压骤降而进行不必要的启动。

这种切换方式,正常时应急电网实际变成了主电源供电电网的一个组成部分。来自:电工技术之家

消防用电设备馈电线在正常情况下和应急时都由一条完成,但馈线一旦发生故障时,它所连接的消防用电设备则失去电源。另外,柴油发电机容量,由于选择时是依消防泵等大电机的启动容量来定的,备用能力较大。

应急母线集中供电首端切换。

二、末端切换。

末端切换方式如图所示,引自应急母线和主电源低压母势的两条各自独立的馈线,(www.dgjs123.com)在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈仪是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。

火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置( UPS),由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

必须说明,具有一级或二级消防负荷的被保护对象中,对于重要的消防设备,如建筑室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、送风排烟装置兮消防电梯和气体灭火系统等,必须采用消防电源双路末端切换方式

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读