隔离开关技术与接地开关操动机构的连接要求

作者:老电工时间:2021-09-25 08:00:31

有关隔离开关技术与接地开关操动机构的连接要求,包括操动机构输出轴与本体的连接,对转动连接的要求,对传动轴承、轴套、轴销的要求,对传动连杆的要求以,对导电回路的要求。

隔离开关技术和接地开关操动机构要求

1、操动机构输出轴与本体的连接

隔离开关和接地开关操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用无级调节的连接方式,机械连接应牢固、可靠,应采用无需调节的固定连接。操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。

2、对转动连接的要求

转动连接轴承座必须采用全密封结构,至少应有二道密封,不允许设“注油孔”。轴承润滑应采用符合设备周围空气湿度的优质二硫化钼锂基润滑脂,并应在出厂试验报告中注明其质量控制指标,如组分、成分和黏度等。

3、对传动轴承、轴套、轴销的要求

传动连接应采用万向轴承和具有自润滑功能的轴套连接,轴销应采用不锈钢或铝青铜等防锈材料,万向轴承带有防尘结构。

4、对传动连杆的要求

传动连杆应采用装配式连接结构,其材质应是满足机械强度和刚度要求的多棱形钢、不锈钢或热镀锌钢管。

5、对导电回路的要求

隔离开关导电回路应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升。导电杆和触头的镀银层厚度应≥20μm、硬度应≥120HV。触头弹簧应进行防腐防锈处理,应采用外压式触头。对内压式触头,其触头弹簧必须采取可靠的防止弹簧分流的绝缘措施,以保证弹簧的弹性。

单柱式隔离开关和接地开关的静触头装配应由制造厂提供,并应满足额定接触区的要求。在钳夹最不利位置下,隔离开关支柱绝缘子和硬母线的支柱绝缘子不应受到额外的作用力。