首页 > 电工基础 > 配电知识

电力配电变压器容量怎么选择?根据负荷预计选择合适的电力配电变压器

作者:老电工时间:2019-07-01 09:33:14

有关电力配电变压器容量的选择方法,如何根据负荷预计选择合适的电力配电变压器,六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型。

电力配电变压器容量选择方法

变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。

由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

应该成为选择配变压器容量的主要依据。

根据负荷预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。

根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为:

I:浇地、麦场用;

H:村付业;照明、场院用;

皿:付业;照明、浇地、场院用;

IV:地、县工业用;

V:带有工业负荷的村综合负荷;

VI:城镇工业综合负荷.

附表的使用方法如下:

1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃

3、根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

4、根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

例如,VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。

说明:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束;才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组最高温度计算式得到。为了方便;附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境最温度为35℃,绕组最热点温度不超过140。 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当最大负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,最大负荷极限制,即不会有过热的危险。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读