首页 > 电工基础 > 配电知识

无功补偿柜的一些问题

作者:老电工时间:2020-12-27 11:07:34

有关无功补偿柜的几个问题,分相补偿占总共补偿容量的比有规定吗,其相位角的超前和滞后判断的标准是什么,分补多少一般看现场的用电的不平衡度,需要多少。

无功补偿柜的问题

问题:分相补偿占总共补偿容量的比有规定吗?比如:我需要补偿的总的容量是:680Kvar ,分补大概多少,共补大概多少?

另:无功补偿功率因数控制器,其相位角的超前和滞后判断的标准时什么?功率因数控制器有时显示容性,经过检测线路也没问题,这个常规的原因有哪些?

分补和共补的容量比没有规定。主要看用电的设备.比如居民楼 一般是分补多些。工厂一般是共补多些,用三相的设备一般都是共补,用单相的设备可以用分补和共补。

其相位角的超前和滞后判断的标准是:电流与电压相角的关系!

电流相位超前电压相位称超前,电流相位滞后电压相位称滞后。

现在世面上一般做无功补偿说白了就是买电容。来自:电工技术之家

但是,我们公司专业从事高、低压滤波补偿,把解决谐波分量与补偿无功作为整套装置的核心。分补的分配与谐波含量有关,这里不能详谈,这也不是10个悬赏分就能得到的哈。

分相补偿和三相共补的比例国家没什么规定,具体分补要用多少,要看现场电网环境的情况了,比如小区用电中,C相的负载就比较重,三相不平衡度很大,所以分补的份额要大些,在50%左右;工厂用电中,分补的份额在一般在30%左右;

补偿控制器看相位角的超前和滞后判断的标准就是如果屏幕显示负数,比如-0.99,就是超前了,电流相位超前了电压相位;如果是正数,就是滞后,电流滞后电压;

有时呈容性是很正常的,暂时的过补偿,没什么大问题;分补多少一般看现场的用电的不平衡度,需要多少。

其相位角的超前和滞后判断的标准是:

电流与电压相角的关系!

电流相位超前电压相位称超前,电流相位滞后电压相位称滞后。

功率因数控制器显示为容性有以下几种情况:

1、过补。

2、电流与电压相序不对。

3、电流过小,显示不准,出线波动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读